直流屏故障的主要解決方法如下:
(1)檢查接線是否正確可靠;
(2)檢查控制模塊工作狀態是否正確;
(3)檢查空開的狀態以及接點是否正確。
充電模塊的輸出電流=0.1C10+常用負荷+備份,C10指的是電池的10小時放電容量,200AH的電池現在大多是裝備4臺10A的模塊。其中2臺電池均充電時用,1臺共常用負荷,1臺備份。直流屏電池組DC110V/500A.h要活化,請問下放電電流一般為多少?一般的充放電試驗,是以0.1C的容量來做的。500Ah的電池組,便是用50A的電流,放電10小時。
理論上講50X10=500Ah,剛好把充滿電的電池一切容量放掉。但是你現在是活化試驗,不必深度放電,用50A電流放電3~5小時就能夠了,放了電的電池要趕快充電,否則電池里的化學介質會損壞,造成電池容量下降的。1000AH容量蓄電池,以500A電流放電,放電率是多少?
放電電流有兩種表明方法。一種是1000Ah電瓶500A放電電流為0.5C;別的一種是X小時率,設5小時率規定為額外容量,那么5個小時率放電電流I=1000/5=20A,則500A電流能夠表明為25I。直流屏和UPS的差異直流屏的效果是當廠用電中斷時經過雙電源開關迅速的供給牢靠的備用電源,還有供給高壓開關的操作電源等。
UPS的效果
UPS效果便是將直流電源轉換成交流電供給DCS或其他設備電腦等。直流屏和直流電源的差異直流屏是蓄電池和智能充電器的完美的統一體,它的自動化程度很高功能較多僅在電力系統內應用比較廣泛;直流電源首要指各類干電池也包括各類電氣設備內外的經過整流濾波的直流部分能夠說是形形色色多種多樣有些質量較差。
直流屏的效果
直流屏供給直流電DC220V、48V等等,首要的效果是給高低壓開關設備供給直流分合閘操作電源,及電力儀器儀表操控電源、暫時照明等效果。應急電源供給交流電AC380/220。首要效果是在市電斷電后,短時間(一般是60/90分鐘)內給負載供給交流應急供電。所帶負載一般為應急照明、金屬燈、風機、電梯、防火卷簾門等電氣設備。直流屏的作業原理直流屏兩路市電經過交流切換輸入一路交流,給各個充電模塊供電。直流屏充電模塊將輸入三相交流電轉換為直流電,給蓄電池充電,一起給合閘負載供電。
別的合閘母線經過降壓設備給操控母線供電。系統中的各根底監控單元受主監控的管理和操控,經過通訊線將各根底監控單元采集的信息送給主監控統一管理。主監控顯示直流系統各種信息,用戶也可接觸顯示屏查詢信息及操作,系統信息還能夠接入到長途監控系統。直流屏除根底的交流監控、直流監控、開關量監控外,還能夠裝備絕緣監測、電池巡檢功能,用來對直流系統進行全面監控。
直流屏的日常維護注意事項:
直流屏作業時,電池結構選用的是閥控式密封鉛酸蓄電池,電源在直流屏作業時,起著控制、信號、丈量、事端照明等作用,使變電站的自動作業、繼電維護得到了有力的支撐。變電站直流屏在電網中,起到重要的作用,采納有用的維護辦法,標準變電站直流屏的作業,然后滿意電網作業的需求。一、直流配電模塊維護
直流配電模塊在直流屏中,首要擔任控制母線系統,控制母線與合閘母線的電壓數值。直流配電模塊正常作業時,調壓情況為自動、常態,有缺點時,就會影響直流配電模塊的作業作用,運用手動調壓的辦法,維護直流配電模塊的作業,促進直流配電模塊,堅持正常的負荷分配,完善直流配電模塊在直流屏中的情況。
二、溝通配電模塊維護
變電站直流屏維護中的溝通配電模塊,在維護時,能夠發動備用的溝通輸入電路,檢查溝通配電模塊中的缺點,大部分情況下,溝通配電模塊發生缺點后,會呈現缺點報警的情況,維護人員要準確的剖析溝通配電模塊中的缺點信息,準確的處理缺點問題,促進溝通配電模塊,從頭恢復到正常情況。直流屏溝通配電模塊中,經常會遇到電壓問題,當電壓問題較高時,需求選用維護的辦法,逐漸下降電壓,控制到合格范圍內,把控輸出電壓,維護溝通配電模塊。
三、鉛酸蓄電池結構維護
變電站直流屏中,選用的是閥控式密封鉛酸蓄電池組,電池屏中的電池組由108節電池串聯辦法組成,蓄電池結構缺點時,導致直流屏進入不良的作業情況,維護人員應該盡快處理蓄電池中的缺點,維護蓄電池的安穩性。蓄電池的維護作業中,首要是采納實時監控的辦法,向變電站直流屏,供應最優的電壓、電流,維護好蓄電池結構,確保變電站直流屏的高效作業,其次是每年守時對蓄電池做核對性實驗,丈量蓄電池的容量,招認容量在標準范圍內,以確保直流屏中蓄電池的運用壽命,確保變電站發生事端,直流屏在溝通失電的情況下,蓄電池能確保變電站其它設備的正常作業。蓄電池是變電站直流屏的電源底子,維護作業中,除了蓄電池結構本體以外,還要維護相關的設備,要害檢查備用的鉛酸蓄電池,以便為變電站直流屏,供應有用的電源支撐。蓄電池維護中,要確保電源在變電站直流屏內,堅持連續、均勻的供電情況,確保直流屏電源供應的安全安穩性。
四、微機監控系統維護
變電站直流屏中的微機監控系統,首要監控變電站的溝通電源、合閘母線等,具有信息化的作業特征。微機監控系統的維護作業,能夠運用人機界面的參數設置進行,維護人員發現微機監控系統有失常時,在人機界面更改原本設計的參數,維護微機監控系統的一同,還能夠維護鉛酸蓄電池。微機監控系統維護作業中,轉化系統控制的辦法,辨認報警信息,及時處理系統中的缺點問題。微機監控系統維護期間,選用長途監控的辦法,監督直流屏的參數、情況,行進直流屏的作業水平。
五、整流作業結構維護
整流作業結構,是變電站直流屏維護中的要害,整流作業在直流屏中,起到必定的維護作用,整個結構內,電壓輸出過高、過低,都會影響到直流屏的作業作用。當整流作業結構發生缺點時,會有警示燈和報警提示,由維護人員施行整流作業結構的維護。維護人員檢查整流結構的電壓數據,自動調整整流結構的輸出電壓值,直到電壓合格中止,缺點指示燈用于判定電壓是否正常。整流結構中有電流缺點維護時,也是由維護人員調整整流結構中的電流。整流結構簡單有溫度上的缺點,維護人員需守時檢查整流結構中的散熱電扇,防止散熱電扇發生缺點,為整流結構,供應高效的散熱環境。
六、接地檢測巡檢維護
變電站直流屏的接地檢測巡檢模塊,用于檢查變電站的直流系統,是否存有絕緣受損的問題。接地檢測巡檢模塊呈現缺點時,就會影響絕緣檢測,可能會無法對絕緣缺點施行報警提示。維護時,需求排查接地系統,判別接地歸于支路仍是母線結構,以便快速消除接地缺點,恢復接地檢測巡檢模塊的運用。維護作業中,應該科學、合理的處理接地巡檢的缺點問題,全面維護直流屏接地檢測巡檢模塊的功用。
七、照明系統維護
照明系統是變電站直流屏中的輔佐結構,當照明系統發生缺點時,變電站直流屏的電源間斷,直流屏作業期間無照明,此時照明系統會自動啟用直流電源,完結自動化的維護,為照明系統的缺點處理,供應維護的時間,表現備用照明的功率。照明系統的維護作業,重視投用和備用系統的檢修,防止引起照明失控的情況,確保照明的優質性。