直流屏常見故障分析和處理方法,您了解多少?
充電模塊常見故障分析和處理方法
一、充電模塊保護
充電模塊交流輸入過壓、欠壓、過溫將導致充電模塊保護,請根據故障代碼進行確認。
機柜裝有玻璃門或者機柜密不透風,可能導致充電模塊過熱保護。
機房環境溫度過高,也將導致充電模塊過熱保護。
二、充電模塊故障
充電模塊的輸出電壓過高或者IGBT過流將導致模塊故障,要求將模塊斷開交流后重新開啟,可恢復模塊正常。
不合理的電壓調整可能導致模塊充電模塊輸出過壓,該情況下需要斷電后將電壓調整電位器逆時針調到最小(調到最小時可以聽到電位器有輕微的咔噠聲音),然后重新整定模塊的輸出電壓。
三、充電模塊不均流
沒有連接均流線,可能導致不均流。
控制模塊和合閘模塊之間不可以均流。
斷開均流線和通訊線,給模塊加載,測量該模塊的均流口上的信號,該信號大小應滿足i/I*2V的要求,其中i為該充電模塊的實際輸出電流,I為該充電模塊的額定輸出電流。
四、充電模塊通訊中斷
充電模塊的地址設置錯誤將導致充電模塊通訊中斷,兩個不同的充電模塊設置相同的地址也將造成監控模塊通訊中斷。
充電模塊類型設置(有級限流和無級現流)將導致監控模塊通訊中斷。
充電模塊地線連接不良或者沒有連接可能導致充電模塊通訊中斷。
充電模塊的重載的情況下導致通訊中斷,接地線良好的情況下可以通過增加通訊適配器來解決。
監控模塊中錯誤的串口號碼設置將導致充電模塊通訊中斷。
充電模塊的地址要求從0開始設置,地址要求連續設置。
五、充電模塊半載輸出
部分充電模塊具有缺相半載輸出保護的功能,請檢查充電模塊的交流輸入電壓。
充電模塊電壓輸出無法達到設定的電壓
充電模塊的過載將導致限流,使充電模塊的輸出電壓無法達到設定值。
電池電流檢測錯誤,將導致充電模塊限流,無法達到設定的輸出電壓值。
監控模塊常見故障分析和處理方法
一、監控模塊參數無法設置
錯誤的配置會造成監控模塊參數無法設置。
參數超限無法設置參數。
二、監控模塊故障蜂鳴器不響
蜂鳴器故障
監控模塊中設置蜂鳴器消音,將導致蜂鳴器不響(但故障燈亮)。
模塊通訊中斷、交流停電、電池組支路斷等重要故障將導致監控模塊進入故障保護狀態,不轉均充。
電池電流檢測錯誤將導致監控模塊不能進入均充狀態。
手動狀態不會自動進入均充,需要人工設置進入均充。
四、監控模塊顯示電池容量錯誤
電池電流檢測錯誤。
需要設置允許均充,保證電池容量校正。
監控模塊將告警類型分為四個級別:嚴重告警、緊急告警,一般告警,不告警。
嚴重告警、緊急告警:該類型告警發生后,嚴重影響電源系統的工作性能,無論在任何時間發生,都要求用戶立刻采取措施進行處理。系統點亮告警顯示燈,同時產生聲音告警。
一般告警:該類型告警發生后,電源系統還能暫時維持正常的直流輸出,若是在值班時間發生則要求立刻采取措施進行處理,倘若不是在值班時間發生,則要求值班時間開始時處理。系統僅點亮告警指示燈。
不告警:此類告警條目被用戶設置成不告警,則允許在產生此類條目描述狀態下,系統正常運行,不產生任何聲光指示。
對電源系統常見告警的處理方法見表7-1。
常見告警處理方法
告警名稱:交流停電
處理方法:停電時間不長時,直流供電由電池負擔。如果停電原因不明或時間過長,就需要啟動油機發電。建議油機發電機啟動至少5分鐘后,再切換給電源系統供電,以減小油機啟動過渡過程可能對電源設備造成的影響
告警名稱:交流過壓
處理方法:設定值是否過低,如果過低應更改。
一般的過電壓不影響系統工作,當市電電壓大于295V時,充電模塊將停止工作。因此對于長期過壓的供電網絡,需與相關電力網絡維護人員協商,改善電網
告警名稱:交流欠壓
處理方法:設定值是否過高,如果過高應更改。
若市電電壓低于176V時,充電模塊將限功率輸出,低于80V將停止工作。因此對于長期欠壓的供電網絡,需與相關電力網絡維護人員協商,對電網作改善
告警名稱:防雷器故障
處理方法:檢查防雷器情況,如防雷器損壞,請更換
告警名稱:直流過壓告警
1.檢查直流輸出電壓和監控模塊“直流過壓告警”設定值,若設定值不合理請更改。
2.找出引起過壓告警的充電模塊。在確保蓄電池能正常供電的情況下,斷開所有充電模塊的交流輸入開關。然后,逐一接通模塊的交流輸入開關。當接通某一模塊的交流輸入開關時,系統再次出現過壓告警,則該模塊過壓,請更換
告警名稱:直流欠壓告警
1.檢查直流輸出電壓和監控模塊“直流欠壓告警”設定值,若設定值不合理請更改。
2.檢查市電是否停電,如停電,斷開部分負載以延長整個電源系統的工作時間
3.檢查是否有充電模塊退出工作即無輸出電流,如有請更換該模塊
4.檢查負載總電流。如果浮充時負載總電流超過充電模塊總輸出電流,則需切除部分負載,或增加充電模塊,使充電模塊的總電流超過負載總電流120%,且至少有1個充電模塊冗余備份
告警名稱:負載支路斷、電池支路斷
處理方法:檢查該支路空開或熔斷器是否斷開(檢查空開手柄位置,或測量溶絲兩端電壓,電壓接近0V則熔絲正常)。如果斷開,查找原因并排除故障。否則說明告警回路故障,請聯系艾默生
告警名稱:電池保護
1.檢查市電是否停電,電池電壓下降到“電池保護電壓”設定值以下或放電時間達到“電池保護時間”設定值。
2.是否手動控制電池保護
告警名稱:模塊故障
處理方法:此時,充電模塊面板上的紅色發光二極管點亮。切斷該充電模塊交流輸入,一段時間后再重新啟動該模塊。倘若仍然告警,請更換該模塊
處理方法:檢查市電電壓是否大于充電模塊交流過壓點(295V)或小于充電模塊交流欠壓點(80V)。因此對于長期過壓或欠壓的供電網絡,需與相關電力網絡維護人員協商,改善電網
告警名稱:模塊風扇故障
處理方法:檢查充電模塊的風扇是否運行。如果風扇不運行,檢查風扇是否被堵住,如被堵住,請清理。如未被堵住或清理后仍無法消除風扇故障,則更換風扇
告警名稱:模塊通信中斷
處理方法:檢查該充電模塊和監控模塊之間通信連接是否正常。如果正常,則重新啟動該模塊,如果告警仍然存在,則更換該模塊
告警名稱:電池溫度高告警
檢查是否電池內部故障造成電池過熱,如是,更換故障電池。
檢查電池房溫度是否過高,如是,降低電池房溫度
電池監測儀常見故障分析和處理方法
一、電池監測儀通訊中斷
地址設置錯誤將導致電池監測儀不能正常和監控模塊通訊,重復的地址設置可能導致同樣的問題。
電池監測儀的地址設置范圍為112-117,起始地址均為112,然后根據電池監測儀的個數進行自動分配,要求設置的地址連續。
錯誤的通訊線連接可能導致通訊中斷。
不合理的接地或者不接地也將導致通訊中斷。請務必連接地線,從而有效抑止干擾,提高通訊質量。
二、電池監測儀檢測電壓異常
先逐個測量電池監測儀端口上的輸入電壓,保證相鄰兩個端口之間的電壓為之際連接電池的電壓,任何形式的虛接(壓住電纜包皮,外表連接可靠、實際沒有連接)將導致電池電壓檢測異常。
目前電池監測儀設置均通過監控模塊進行設置。禁止僅僅通過調測軟件進行設置,因為這樣可能導致電池監測儀的測量精度變化,無法正確測量電池的電壓。
三、電池監測儀過壓或者欠壓值無法設置
電池監測儀的過壓和欠壓值設置均有范圍要求,要求欠壓點不大于過壓點,因此設置參數時可能因為范圍的限定錯誤導致這些參數無法正確設置。請調整參數的設置順序,確保有效的設置范圍。
四、電池監測儀不能正常工作(工作電源異常)
電池監測儀要求48V供電電源工作正常。電源板具有輸出短路自動保護功能,檢測電源板好壞時,需要切斷所有的輸出,測量并觀察輸出電壓是否正常。
由于電池監測儀的采集板和電源板均采用96芯歐式插頭和母板連接,在插接的過程中,容易因為定位不準導致插針插斷或者彎曲,從而造成電池監測儀不能正常工作。典型的現象就是電池監測儀的電源板電源指示燈會由于采集板的接入而亮度變暗。
電池監測儀的供電禁止從電池組中部分截取電源。
絕緣監測儀常見故障分析和處理方法
一、絕緣監測儀主機故障
母線存在交流對地信號,將導致絕緣監測儀主機故障。請用萬用表交流檔測量母線對地的電壓,不應有交流信號存在。
絕緣監測儀主機損壞,將導致監控模塊上顯示絕緣監測儀主機故障。
二、絕緣監測儀不輸出支路告警
母線存在交流對地信號,將導致絕緣監測儀無法測量支路。請用萬用表交流檔測量母線對地的電壓,不應有交流信號存在。
絕緣監測儀的互感器連接有問題。正常連接為雙線單獨連接,不可以按照共用負極的方式連接,也不可交叉連接。
支路沒有連接互感器或者沒有檢測到互感器。請根據絕緣監測儀特殊電阻阻值表,查找對應的阻值關系,找出真正的故障原因。
三、絕緣監測儀支路誤告警
同一母線只能安裝一臺絕緣監測儀主機。兩臺相同型號的主機或者其他廠家的絕緣監測儀連接到同一母線上,將導致絕緣監測儀支路誤告警。
傳感器共負極連接將導致支路誤告警。
交流配電常見故障和處理方法
一、交流電壓采樣不準確
交流采樣板故障,正常交流采樣信號為380V對應1.5V輸出。
交流電源波形嚴重畸變將導致交流電壓采樣不準確(特別應用于礦山、鋼鐵、石油等非電力行業的情況)。
模擬量采樣盒或者監控模塊故障將導致交流電壓采樣不準確。
電纜連接錯誤將導致交流自動盒損壞。
錯誤的使用交流接觸器的輔助觸點將導致交流自動切換盒損壞。
交流電壓采樣錯誤也將導致交流自動切換工作異常。
三、交流輸入空開跳閘
交流輸入部分短路可能導致交流輸入空開跳閘。
交流輸入空開輔助觸點損壞可能導致監控模塊顯示交流輸入空開跳閘的告警。
交流輸入空開的輔助觸點的工作電源異常,也將導致告警的發生。
直流配電常見故障和處理方法
一、降壓硅鏈不能正常調壓
手動調整將壓硅鏈的輸出電壓調整旋鈕,觀察是否能夠正常調壓。
檢查硅鏈控制盒是否正常,更換試驗。
饋電輸出支路短路或者過載,可能導致饋出支路跳閘。
空開輔助觸點損壞,將導致饋電輸出跳閘的告警。
選擇錯誤的輔助觸點類型可能導致上述告警。
三、母線電壓異常導致過壓或者欠壓告警
電壓采樣盒故障將導致母線電壓檢測異常,出現過壓或者欠壓的告警。
母線采樣點不合適,可能在母聯時造成母線電壓異常的告警。
不合適的過壓或者欠壓告警點設置將導致母線電壓異常的告警。
其他設備常見故障和處理方法
防雷器故障處理
C級防雷器出現空開跳閘的現象,導致防雷器故障告警。
C級防雷器的壓敏電阻綠色窗口變紅,更換壓敏電阻。
C級防雷器的氣體放電管損壞。
D級防雷器的指示燈有任意一個熄滅,防雷器損壞,更換。
任何系統至少需要安裝D級防雷器。
使用對應的協議測試程序進行測試,觀察數據源碼和測量值,檢查是否正確。
使用不合適的絕緣檢測繼電器的輔助觸點,導致絕緣檢測故障。
不合理的告警門限設置,導致絕緣監測繼電器動作。