EPS電源維修步驟及故障詳解
今天跟大家講解下有關EPS電源維修步驟及故障【詳解】
EPS應急電源是為了電力保障和消防安全的廣泛應用于節能供電、大樓照明、消防電梯等。由于斷路器質量問題在輸出回路嚴重超載或短路時該跳開而沒有斷開從而引起EPS應急電源內部故障接下來就來看看EPS電源維修方法有哪些?具體還會出現什么問題?
EPS電源其原理為:在市電正常時由市電經過輸出切換裝置給重要負荷供電同時充電器為蓄電池進行充電或浮充;當市電斷電后或電壓超出供電范圍控制器啟動逆變器同時輸出切換裝置將市電供電狀態立即切換到逆變器供電為負荷設備提供應急供電;當市電恢復時應急電源將恢復為市電供電。
EPS電源維修常見七大步驟
1、檢查EPS電源不僅要用萬用表檢查電壓大小還要用示波器檢查電壓波形
2、檢查晶振有沒有起振可以用示波器檢查晶振腳的波形來查看
3、檢查復位信號是不是正常復位脈沖有沒有正確送到CPU芯片的復位腳。
4、EPS應急電源中數據總線、地址總線、控制總線的任何一根開路或短路都可引發故障可以通過測試平行總線的對地電阻比較某路有沒有故障來判斷或者觀察各路總線的波形來判斷。第五步查接口芯片
5、EPS消防電源接口芯片是壞得最多的一類元件可通過代換或孲脙x器檢測來判斷是否損壞。
6、通過線路測試、元器件檢測等工作對找出的故障進行處理包括線路修復、元器件更換、改造等工作。
7、測試電源
故障排除后上機前要進行離線加載測試。合格后方可進行上機負載測試和使用。
EPS應急電源常常出現以下故障:
(一)輸出回路由于大大超載而引起輸出斷路器跳開;
(二)由于斷路器質量問題在輸出回路嚴重超載或短路時該跳開而沒有斷開從而引起EPS應急電源內部故障;
(三)EPS應急電源充電板故障或EPS蓄電池出現質量問題;
(四)輸出回路在市電正常情況下超載到120%-140%。斷路器沒有跳開在市電停電時EPS逆變器不能切換供電。
(五)EPS應急電源前端沒有配置防雷器在雷雨季節EPS被雷電造成損壞的;
(六)操作人員頻繁操作EPS應急電源的強制啟動功能而且使蓄電池放電深度太大從而損壞了蓄電池。
(七)春夏季節空氣潮濕(特別是地下室)這使EPS應急電源內部控制電路板上結露使EPS出現控制故障等。
通過上面對EPS電源維修方法及故障介紹大家是否更加了解EPS電源了呢?其實EPS電源還存在其他一些客觀問題。例如是電池質量問題,電池的結構在整個EPS電源上占了很重的比例,但很多商家為了自身的利益在選用電池上往往都忽略了電池的質量,只關注電池的價格導致電池質量低劣不耐用。