直流屏維修檢測通訊故障的原因及解決辦法

發布時間:2022-01-24

在長期的使用運行中由于零部件壽命、電路實際情況和各種外部原因等因素,都可能導致直流屏發生一些故障,那么對于直流屏出現通訊故障有哪些原因并且該如何解決呢?

直流屏通訊故障

1、 絕緣監測裝置出現通訊中斷。

處理方法:一開始廠家過來,重新將每個傳感器的地址都重新設置了一下。故障消除。過了沒幾天之后,通訊中斷故障又出現了。廠家過來之后,又把傳感器地址重新設置一下,過幾天又是出現通訊故障。后來發現為絕緣監測裝置的軟件版本過低,廠家過來更新系統之后,通訊故障徹底消除。

原因:絕緣監測裝置的軟件版本過低,和硬件不匹配導致。

2、 配電間內的直流分電屏出現正接地/負接地。

直流屏報正接地,此時翻看面板絕緣狀態,查看故障記錄,找到故障的支路空開,去對應的負載去查。由于直流電源一般為控制回路,自保持回路一般為交流。對應端子排上,查看外部線,比如急停按鈕的線、反饋信號的線、指令的線(一般內部線出問題的概率很?。R桓桓痖_,拆一根,然后用萬用表測量正對地/負對地電壓??词欠耠妷夯謴?fù)正常(正常情況下正/負對地電壓為110V)。當拆開某一根之后,電壓恢復正常了,即順著這根線去找,是什么元件有接地。這個時候可用搖表測一下絕緣確認。

3、 直流屏出現正/負對地電壓過偏。

這種情況是最費勁的,對地電壓過偏,即對地電阻一般低于100kΩ,高于25 kΩ。這種情況沒有發展成為低阻接地或者直接接地。這種故障,一般為對地絕緣降低,會自行恢復。我廠一般下雨天,直流屏會出現多個分電屏出現對地電壓過偏,然后又不斷恢復,反復出現。等到雨停以后,絕緣自己恢復。

這種情況,一般為室外急停按鈕導致。下雨天,由于急停按鈕防水性不強,導致絕緣降低。加強對急停按鈕的巡視,做好防雨措施,一般就可解決。


?